5.7.2009 11:51
|
Parozábrana ve skladbě stropu nad posledním zatepleným podlažím
|
|
|
Dobrý den pane Mixa, parozábrana do skladby stropu nad posledním zatepleným podlažím obecně patří. Slouží k tomu, aby za jistých teplotních podmínek zabránila kondenzaci vlhkosti z teplejšího vzduchu nasyceného vodní párou na úrovni rosného bodu, který se ve Vašem případě bude pohybovat dle tl. použité dodatečné izolace, tepelněizolačních vlastností stávajícícho stropu a teplot na vnitřní a venkovní straně někde unitř těchto konstrukcí. Teotericky bychom samozřejmě mohli říci, že za určitých podmínek je možné parozábranu vynechat, tento krok je však jednoznačně potřeba podložit paroplynovou bilancí konstrukce. Tento výpočet by Vás však stál podstatně více peněz než použití kvalitní parozábrany. Navíc, jelikož poměry Vaší střechy neznám, doporučuji provézt parozábranu v kvalitě sd >=100 (parozábrana s Al folií, spoje a prostupy a napojení ošetřené odpovídající lepící páskou doporučenou výrobcem folie (normální lepící páska obvykle obsahuje materiál jenž poškozuje folii)). Odborně způsobilá firma by měla postupovat obdobně. Pokud Vám bez Vašeho písemného souhlasu vynechala parozábranu, vyžadujte její doplnění. Pokud je strop již hotov, doporučuji vložit pod tento strop a zespodu přikrýt druhou vrstvou sádrokartonu vč. tmelení, páskování, broušení samozřejmě na náklady realizační firmy. Pro případ, že nemáte pro stavbu kvalitní odborný technický dozor, vybírejte příště způsobilou prováděcí firmu např. přes oborová cehovní sdružení - pro SK práce je to www.cechsdk.cz. Přeji pěkný den.
Martin Horák
|
|
|
|
|