zdravíčko,
pokládáte otázku, která by měla jít spíše na statika! a to i s více detaily :o(.
jen v krátkosti, co máme my: pro náš domek 9,2x12,5m máme fošnový strop z profilu 22x6cm na stojato s osovým odstupem cca 50cm. příčky mezi fošnamy v celé výšce stropu. jako pochozí část stropu je OSB 4PD 15mm s minimálním zatížením na půdě. uprostřed domu je zeď, takže ve vzduchu je jen asi 4,5m fošny a je patrný malý průhyb.
pár nápadů bez jakékoli záruky:
- na rozteč 6m bych udělal uprostřed nějaká trám a podepření. pak by daný profil mohl odpovídat s rozestupe fošen třeba 40cm
- na 6m udělat prkenný příhradový vazníky => strop bude mít sílu třeba i přes 40cm
- fošny v profilu 30x6 v osovém odstupu 40cm => to se bude kroutit a bude tam hodně materiálu
pochozí část půdy min z OSB 4PD 15mm, lépe 18mm. stropní pohledovou část z SDK 12,5 se spárováním s mpřížkou, nebo OSB 4PD 12mm s lepenými spoji.
nejsem si jist, jestli je to pro dřevostavbu? pokud je to pro zděnou stavbu, tak každý styk vyzdění a dřeva by měl být hydroizolován <= dřevo vytahuje vlhkost ze zdí a v místě styku (kór kde je tepelný most) může uhnívat :o(